| Author |  Topic  |  | 
              
                | XXjosemMiembro junior
 
   
 
                79 Posts | 
                    
                      |  Posted - 23 Aug 2013 :  12:25:11     
 |  
                      | Buenos días, a ver si alguien me puede ayudar, tengo instalados 5 retromódulos y uno de ellos me está dando el siguiente problema, en los contactos del IN1 cuando tengo un tren en el contacto 1 u 2, me aparecen en el diagrama de ordenador como ocupados los contactos 1, 2, 3 y 4, sin embargo los contactos 3 y 4 me los señaliza correctamente. He hecho ya todas las comprobaciones que se me han ocurrido, he comprobrado los tramos con los contactos del retromódulo uno a uno y están correctamente, ya no se que mas puedo comprobar, hasta he pensado que puede haber algún fallo en la placa del retromódulo. A ver si alguien me puede ayudas.
 Un saludo
 
 José Mª
 
 INTELLIBOX
 Vía N Piccolo
 Escala N
 Win Digipet Small
 |  | 
              
                | Trenes-AguiloForum Admin
 
      
 
                3120 Posts | 
                    
                      |  Posted - 23 Aug 2013 :  16:22:32       
 |  
                      | Hola josem, 
 Comprueba en el modo "s88" de la central si este comportamiento ocurre a nivel de central, o bien si la central lo "ve" correcto y es el programa el que reporta mal.
 
 Saludos
 |  
                      |  |  | 
              
                | XXjosemMiembro junior
 
   
 
                79 Posts | 
                    
                      |  Posted - 24 Aug 2013 :  10:26:08     
 |  
                      | Gracias por la respuesta, no he controlado con la central nunca los s88, veré si con la ayuda del manual me aclaro algo. Un saludo
 
 José Mª
 
 INTELLIBOX
 Vía N Piccolo
 Escala N
 Win Digipet Small
 |  
                      |  |  | 
              
                | XXjosemMiembro junior
 
   
 
                79 Posts | 
                    
                      |  Posted - 25 Aug 2013 :  13:03:34     
 |  
                      | Buenos días, a nivel de central ocurre lo mismo, cuando esta oupado el contacto 1 o 2, se activan también los contactos 3 y 4, sin embargo, los contactos 3 y 4 los señaniza correctamente, es igual el comportamiento con la central que con el ordanador.
 saludos
 
 José Mª
 
 INTELLIBOX
 Vía N Piccolo
 Escala N
 Win Digipet Small
 |  
                      |  |  | 
              
                | Trenes-AguiloForum Admin
 
      
 
                3120 Posts | 
                    
                      |  Posted - 26 Aug 2013 :  13:59:13       
 |  
                      | Hola josem, 
 Esto simplifica el problema porque permite descartar problemas con el PC o con lo que hubieras definido en Win-Digipet. El tema estará centrado en la conexión de los retromodulos.
 
 Solo cabe desconectar, uno a uno, los contactos y revisar su funcionamiento.
 
 Saludos
 |  
                      |  |  | 
              
                |  |  Topic  |  |