Posted - 13 Oct 2026 : 14:48:23 Buenas
Para empezar decir que tengo los siguiente:
-. Central --> Intellibox Basic -. Retromodulos --> Uhlenbrock 63320 (7 elementos) y 63410 (3 elementos) -. Control PC --> Itrain.
El problema es que las locomotoras andan correctamente por el circuito pero la retroseñalización de vía ocupada no la lee. Pense que era el control por PC, pero al intentar ver la retroseñalización en la central, tampoco lo muestra salvo el primer modulo del 63320. Todos los módulos están conectados en cascada, y los últimos que están conectados son los 63410 que responde correctamente todas los semaforos conectados a ellos.
Ando ya sin saber bien que mirar por lo que si alguien tiene algún consejo se lo agradecería.
Un saludo |
| 15 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Trenes-Aguilo |
Posted - 03 Nov 2026 : 14:21:34 Hola,
Mandanos un email y te informamos.
Saludos |
| JoseraGr1 |
Posted - 30 Oct 2026 : 17:34:34 Buenas
Donde tendría que enviar la central para que la revisen??
Un saludo |
| Trenes-Aguilo |
Posted - 22 Oct 2026 : 18:45:26 Hola JoseraGr1,
Si una vez probado todo sigue el error, lo mejor es enviar la central a revisar.
Tal como lo describes, funciona - desenchufas - vuelves a poner en marcha - no funciona, no parece un error de "desprogramación" ya que esto no se produce con estas acciones sino interviniendo en el aparato.
Saludos |
| JoseraGr1 |
Posted - 21 Oct 2026 : 18:42:01 comprobado y nada
quote: Originally posted by Francisco Gual
Hola JoseraGr1.
Has comprobado que todos los módulos tienen la LNCV 20 con valor 4 ?.
Saludos. Francesc
|
| JoseraGr1 |
Posted - 21 Oct 2026 : 18:27:50 acabo de ver que en la pagina oficial de uhlenbrock existe un software para monitor de diagnostico LocoNet.
"Con el software tienes la posibilidad de crear un archivo de diagnóstico LocoNet que puede usarse para encontrar fallos en LocoNet."
¿puede que nos diga algoo esto? |
| Francisco Gual |
Posted - 21 Oct 2026 : 18:27:42 Hola JoseraGr1.
Has comprobado que todos los módulos tienen la LNCV 20 con valor 4 ?.
Saludos. Francesc |
| JoseraGr1 |
Posted - 21 Oct 2026 : 18:15:30 Buenas
He revisado la programación de los módulos tal y como indica el manual, con la INTELLIBOX BASIC. Todos están correctamente. Cambio los cables de conexión entre módulos por si estuvieran mal, por unos nuevos. Reviso la alimentación de los módulos. He comprobado los módulos individualmente andando por la zona que le corresponden a cada uno. Pero después de todo esto continua igual, no muestra ocupación de tramo, aunque las locomotoras andan correctamente.
   
He revisado la versión de software que tiene la INTELLIBOX BASIC, la cual resetee el otro día como indica en su manual. La versión es:
1.000-1.000
No se me ocurre que mas hacer la verdad, se me han agotado las ideas.
Saludos
|
| Francisco Gual |
Posted - 21 Oct 2026 : 18:06:56 Hola JoseraGr1.
Como para comprobar que no quede, comprueba que los cables de la corriente digital no estén intercambiados.
Lo correcto es que el cable que va a todos los retromódulos esté conectado a la salida 3 de la central (Gleis rot) y el que va al carril común (el que no tiene los cortes) a la salida 4 (Gleis braun).
También cambia el valor de todos los módulos de la LNCV 20 a valor 4.
Espero que pueda darte resultado.
Saludos. Francesc |
| JoseraGr1 |
Posted - 20 Oct 2026 : 21:01:41 Hola Francisco
He hecho lo que comentas en tu post configurando todo de nuevo y sigue igual, es mas solo detecta el modulo 1, pero cuando sale del tramo de via no se desactiva la ocupación. Mañana revisare otra vez.......
ME TIENE DESESPERADO

|
| Francisco Gual |
Posted - 20 Oct 2026 : 18:37:53 Hola JoseraGr1.
Por lo que he leído, parece como si los módulos 63320 se hubieran desprogramado, ya que no se me ocurre otra razón.
Si es una desprogramación de los módulos, tendrías que programarlos uno a uno, es decir, cuando programes el módulo, solo éste tiene que estar conectado a la central y nada más.
La programación, si tienes los números de retrocontacto seguidos en los módulos, vendría a ser así:
Artículo = 63320
Módulo 1 LNCV 0 = 1 LNCV 1 = 1
Módulo 2 LNCV 0 = 2 LNCV 1 = 9
Módulo 3 LNCV 0 = 3 LNCV 1 = 17
Módulo 4 LNCV 0 = 4 LNCV 1 = 25
Módulo 5 LNCV 0 = 5 LNCV 1 = 33
Módulo 6 LNCV 0 = 6 LNCV 1 = 41
Módulo 7 LNCV 0 = 7 LNCV 1 = 49
En todos los módulos la LNCV 20 = 0.
Si no puedes leer el módulo porque no sabes que número tiene, puedes poner el valor 65535, una vez leído, programas el valor correspondiente en la LNCV 0.
Esto es lo que se me ocurre de momento con las pistas que has dado, ya me contarás si ha dado resultado.
Saludos. Francesc
|
| JoseraGr1 |
Posted - 19 Oct 2026 : 16:29:27 Buenas
A mi es que no los lee la propia central, sin tener conectado Itrain. He revisado todas las asignaciones y están correctas, aunque voy a volver a revisar desde la central la configuración de cada modulo a ver si encuentro algo raro.
Un saludo |
| djmusic |
Posted - 19 Oct 2026 : 12:49:33 Buenas.
Yo he estado poniendo contactos nuevos esta semana y me ha pasado algo parecido. Te cuento por si es tu caso. Si abres la ventana de monitor de retromódulo, y los contactos te salen en gris, quiere decir que no existe ningún tramo de vía con ese contacto asignado. Era lo que me pasaba a mi, que tenía corriente en la vía, el retromódulo funciona, pero en windigipet no lo marcaba en rojo. En cuanto asignes ese número a una vía en el dibujo, ya te aparecerá en blanco y te marcará rojo si detecta consumo.
Un saludo.
----------------------------------- Javier Rodríguez (Sevilla) Blog: https://www.masquetrenes.com/ Maqueta: Ibertren 570 N - Intellibox Basic - IB-Switch - Retro 63320 - Retro DR4088LN - ServoDecoder 67800 - WD 2018 Premium |
| JoseraGr1 |
Posted - 16 Oct 2026 : 20:25:26 Buenas
Antes me funcionaban y han dejado de funcionarme ahora, después de un tiempo de no utilizar la maqueta.
Voy a intentar explicar bien que es lo que me pasa. tengo los 7 módulos 63320 conectados en cascada, si me pongo el modo retromodulos en la central para que muestre su ocupación solo me funciona el primer 63320 mostrando cuando la vía está ocupada, pero ya el segundo modulo 63320, anda la loco pero no muestra ocupación.
He invertido los módulos 1 y 2, configurando cada uno de nuevo.....pero sigue ocurriendo igual, el primero muestra ocupación y el segundo nada.
Conecto directamente el cable de la central al segundo retromodulo y no lo lee ocupación, aunque la loco funciona.
He limpiado los conectores del modulo con alcohol, antes de cada operación.
Da la sensación que solo es capaz de leer el primer modulo del 63320, y el resto nada.
También he reseteado la central...sigue igual.
El caso es que tras los 7 módulos 63320 conectados en cascada tengo 3 módulos 63410 con señales, y estos si me responden a la central.
En fin ya no se me ocurre que mas hacer...... ¿Alguna idea mas que pueda intentar?
Se me ha pasado por la cabeza hasta cambiar de central por si fuera ese el problema pero la tengo, prácticamente nueva y me da cosa.
Gracias y un saludo
|
| Trenes-Aguilo |
Posted - 15 Oct 2026 : 20:21:39 Hola,
Los retromodulos alimentan la vía sin problema (al parecer) pero la señal de ocupación no llega a la central. Esto parece apuntar a fallo en la conexión LocoNet. Prueba a cambiar el cable que va del primer retromodulo al segundo. Asegurate de limpiar (en la medida de lo posible) los contactos donde encaja el conector en el retromodulo.
Saludos |
| JoseraGr1 |
Posted - 14 Oct 2026 : 17:33:18 Hola
Antes me funcionaban y tras un tiempo sin utilizar la maqueta no funcionan. Supongo que es algo relacionado con la comunicación con la central pues las vías si reciben alimentación. hoy he hecho la prueba de quitar la alimentación a uno de los módulos y ese tramo de vías no funcionaban las locomotoras. pero sigue sin leer la ocupación de estas.
Tras hacer ya varias pruebas con los cables de conexión de las cablijas RJ, sigue sin leer y además ya las locomotoras no responden, solo encienden la luz pero no andan.
No se si puede que algun modulo de problemas o este bloqueado, y como podria resetearlo a fabrica. y si esa seria la solución.
Un saludo |