| T O P I C R E V I E W |
| JoseraGr1 |
Posted - 04 Feb 2026 : 19:24:12 Buenas
Antes de empezar diré que el sistema digital que tengo esta compuesto por:
Central: Intellibox Basic Retromódulos: UHLENBROCK 63320 (7 equipos) Decoder para señalización: UHLENBROCK 63410 (2 equipos)
Tengo una duda con la cuestión de las direcciones digitales asignadas a cada salida de los 63320 y 63410. Si al 63320 le asigno a cada salida la direcciones de 1...8, al modulo 63410 ¿le tendría que asignar las direcciones de la 9......28?, o puedo asignarles de la 1...20 sin que colisionen con las del modulo 63320.
Un saludo
|
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Francisco Gual |
Posted - 05 Feb 2026 : 12:19:30 Hola JoseraGr1.
Contestando a tu pregunta, puedes asignar tranquilamente las mismas direcciones en los dos módulos, ya que gestionan elementos diferentes.
En el 63320 se asigna la numeración a los tramos de vía para detectar su ocupación, mientras que en el 63410 se asigna la dirección digital a los artículos electromagnéticos como señales, desvíos, etc.
Así pues, puedes asignar las direcciones de 1 al 20 en el 63410 sin que afecten a las mismas direcciones de los 63320.